维修车间尘埃粒子监测装置 点击:371 | 回复:0



曙光-PLC技术军团

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 515回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:1751
  • 注册:2013年2月03日
发表于:2015-09-14 11:08:01
楼主

这两天车间里的尘埃粒子监测装置坏了,有的传感器通讯不上,有的传感器数值不准,问题很多,爬了好几天夹层,找原因。

这个车间一共两套设备,四条线。传感器用的美国哈希6015尘埃粒子计数器,通过e-link模块转接485与上位机通讯,上位机软件cimscan。用研华4068模块做报警输出。

一共发现一下问题:

  1. 一条线所有485通讯线均带电,交流80v,24v开关电源盒80v,信号线屏蔽线120v,我还被电了一下。最后发现,德力西漏电保护器,坏了。零火线间可能短路,零火线均220v,断闸后,仍有电。

  2. 两一条线,485通讯线的一根与电源线短路,断开此传感器,通讯正常。

  3. 一下是图片




热门招聘
相关主题

官方公众号