一块压力变送器现场显示和实际的压力相等,稳定。但是dcs这边显示的值要比现场大30%左右,而且很不稳定。




fengyuwuzu20

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:58帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1131
  • 注册:2014年9月29日
发表于:2015-08-09 12:20:03
1楼

DCS比现场大30%应该是有两种可能,一个是现场显示的值与显示仪表送出的值到DCS的值不对应,这需要对应仪表的模拟量标定;另一种情况是DCS这边对采集的模拟量处理有问题,量程或着参数设的不对。

DCS显示不稳定也有两种可能,一种是我们常见的干扰问题,还有一种是DCS对采集的模拟量进行的实时显示,没有进行平均处理。

不死的金丝楠

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-08-09 14:50:01
2楼

直接监视仪表输出数据是否正常,否则就是写程序的是傻鸟

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-08-09 20:07:36
3楼

这个到DCS的信号是什么样子的?实际测试下。

艺海无涯

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1376
  • 注册:2006年6月17日
发表于:2015-08-09 20:14:55
4楼


回复内容:

对: fengyuwuzu20 DCS比现场大30%应该是有两种可能,一个是现场显示的... 内容的回复!

谢谢老师的解答!这块变送器已经用了好几年了,应该不存在量程和参数的设置的问题,干扰的可能也不大。今天了解一个情况不正常是从前几天的一次打雷开始的,也不是一直大30%有时也能相等,今天又有一只压变出现同样的情况,明天再查查看。