交流耐压试验有称绝缘强度试验、介电强度试验,是鉴定电气设备绝缘强度的最直接的方法,是对电机正常运行时的绝缘的最佳模拟。对于判断电机能否正常运行具有决定性的意义,也是保证电机绝缘水平、避免发生绝缘故障的重要手段。它能较直流耐压试验更真实地模拟电机实际运行,考核绝缘材料耐受高压交变电场的能力。
从击穿原理可知,绝缘材料在高压交变电场中,内部会发生一些物理化学变化,可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。由于在交流电压下主要按电容分压,故能有效地暴露发电机槽部绝缘缺陷和槽口处的缺陷,是一种破坏性试验,每次试验对绝缘会对绝缘造出损伤并累积。绝缘材料内部的一些隐患和弱点能从交流耐压试验中暴露出来,因此在进行交流耐压试验时,每次试验电压需降到上次试验电压的70%-80%。在电机绝缘试验时,只有当绝缘电阻试验及直流耐压试验和直流漏电流试验合格后方可进行交流试验。现场要求电机承受 1 分钟 2000V 工频交流耐压试验,并且无闪络、击穿现象。
电机绝缘预防性试验在电机修理试验过程中占有重要地位,是判断电机绝缘有效手段。随着电机技术发展,新的电机绝缘预防性检测手段必将能更好的服务于电机修理试验。在我公司此次电机大修中,通过上述试验对电机检测达到了电机正常运用的要求,到目前电机运用近一年,电机各项绝缘均正常。