昆仑通态与三菱D700变频通讯 点击:1990 | 回复:5



向日癸

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2013年6月19日
发表于:2015-07-27 20:22:39
楼主
自编一份,通讯不上,求助成功通讯案例



zh882935

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2015-08-03 16:13:09
1楼

你好,我是一直用的昆仑通态和变频器直接485通讯的,我是用TPC7062(TX)做主站,然后一个温控器做1#从站,一个台达LE系列变频器做2#从站的,所有的控制程序都是在脚本里编写!

zh882935

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2015-08-03 16:16:26
2楼

可以加我的QQ857552016,进行互相交流,加的时候说是来自工控网哦,或者你留个邮箱我可以给你发个我的程序让你参考也行,大家一起交流交流互相提高一下,呵呵!

zh882935

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2015-08-03 16:26:22
3楼

这是我的截取的几张图片,可能会有点用!

艾特设备

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2015年8月13日
发表于:2015-12-25 12:57:35
4楼

根本就不用换写脚本函数的,父设备下面添加D700然后直接吧 PR79=O PR17=0 PR118=9600 PR124=0 PR338=1 PR549=0 父设备参数要跟这个一样

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 71回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:527
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2015-12-29 09:57:14
5楼

你是用485通讯吗,要是那样,你在父设备下选个MODBUS的标准通讯方式应该能行