ACS800-1变频器在重载时候偶尔会出现溜钩现象,该现象都在于变档切换时出现,电机没有安装编码器,大家有用到提升机上有发现过这个现象吗?请高手指点。附参数表如下:
序号 参数代码 名称 设定值-主钩 说明
1 10 DIGITAL INPUTS 数字输入
2 10.01 BRAKE ACKN SEL DI1 制动应答信号来源
3 10.02 ZERO POS SEL NOT SEL 零速信号来源
4 10.03 SLOWDOWH-N SEL NOT SEL 慢速运行数字输入
5 10.04 FAST STOP-N SEL NOT SEL 快速停车数字输入
6 10.08 STEP REF2 SEL DI2 速度2信号来源,只有正反向信号时,变频器执行1档速度,再加DI5变频器执行速度,再加DI6变频器执行3档速度。设定为2#端子输入
7 10.09 STEP REF3 SEL DI5 速度3信号来源,设定为5#端子输入
8 10.10 STEP REF4 SEL DI6 速度4信号来源,设定为6#端子输入
9 10.16 FAULT RESET SEL NOT SEL 故障复位数字输入
10 14 继电器输出
11 14.01 RELAY RO1 OUTPUT BRAKE LIFT 继电器输出1,设定为用于抱闸功能
12 14.02 RELAY RO2 OUTPUT NOT SEL 继电器输出2
13 14.03 RELAY RO3 OUTPUT FAULT 继电器输出3,设定为用于故障功能
14 20 极限值
15 20.01 MINIMUM SPEED -960 定义最小转速允许值,如果此值是正值电机就不能反转,设定为负额定转速
16 20.02 MAXIMUM SPEED 960 定义最大转速允许值如果此值是负值电机就不能正转,设定为负额定转速
17 20.03 MAXIMUM CURRENT A 最大输出电流
18 20.04 MAXIMUM TORQUE 定义电机允许的最大瞬时正向转矩。
19 20.06 OVERVOLTAGE CTRL OFF 过压控制器,如果制动斩波器和制动电阻连接到传动单元上,控制器必须关闭以允许斩波器操作。设定为取消
20 20.07 UNDERVOLTAGE CTRL OFF 欠压控制器,在欠电压的时候,变频器故障报警。设定为取消
21 21 启动/停车
22 21.01 START FUNCTION CNST DC MAGN 电机启动方式,设定为恒定直流励磁
23 21.02 CONST MAGN TIME 300ms 预设励磁时间,根据设备的实际情况进行设置
24 23 速度控制
25 23.01 GAIN 15 s 速度控制增益
26 23.02 INTEGRATION TIME 0.5 s 速度控制的积分时间
27 23.04 ACC COMPENSATION 0 s 加速补偿使用的微分时间,电机辨识过后自动设为0
28 23.06 AUTOTUNE RUM NO 速度控制器自整定,电机辨识过后自动设为NO
29 24 转矩控制
30 24.01 TORQ RAMP UP 3 给定从0-额定转矩的时间
31 24.02 TORQ RAMP DOWN 3 给定从额定转矩-0的时间
32 27 制动斩波器
33 27.01 BRAKE CHOPPER ON 制动斩波器选择,设定为激活控制器
34 27.02 BR OVERLOAD FUNC NO 制动电阻的过载保护功能,设定为不保护
35 27.05 MAX CONT BR POWER 最大连续制动功率,制动电阻的实际功率
36 27.06 BC CTRL MODE AS GENERATOR 制动斩波器的控制模式,当直流电压超过制动极限电压时,逆变器工作,电机给变频器供电的时候,斩波器才允许工作。
37 30 故障功能
38 30.10 MOTOR PHASE LOSS FAULT 电机缺相反应,设定为故障反应
39 30.11 EARTH FAULT FAULT 接地故障反应,设定为故障反应
40 60 本地运行
41 60.01 LOC OPER INH False 本地运行功能选择,设定为本地,远程均能控制
42 62 转矩监视
43 62.01 TORQ MON SEL True 转矩监视选择
44 62.02 SP DEV LEV 1 速度偏差值
45 62.03 TORQ FLT TD 600ms 转矩故障延时时间
46 62.04 SP DER BLK LEV 13% / s 速度偏差封锁值
47 63 快速停车
48 63.01 FAST STOP TYPE 11 NOT USED 快速停车类型11
49 63.02 FAST STOP TYPE 12 FAST STOP 3 快速停车类型12,设定为机械制动停车
50 64 速度设定
51 64.01 STAND ALONE SEL True 独立运行选择,设定为独立运行。False 为现场总线模式
52 64.06 REF SHAPE 0 给定曲线形状,设定为直线
53 64.10 CONTROL TYPE STEP RADIO 控制方式,在独立运行模式下,方向A(DI3)和方向B(DI4)的触点接到数字输入口,分级速度给定接到参数10.08-10.10选择的输入口上
54 64.13 STEP REF LEVEL 1 10% 1档速度,只给出方向A或方向B的信号变频器就会输出1档速度
55 64.14 STEP REF LEVEL 2 35% 2档速度,通过参数10.08选择的输入端子激活,
56 64.15 STEP REF LEVEL 3 60% 3档速度,通过参数10.09选择的输入端子激活,
57 64.16 STEP REF LEVEL 4 100% 4档速度,通过参数10.10选择的输入端子激活,
58 65 停机励磁
59 65.01 CONTIN ON False 在电机停止后电机磁场仍保持为“NO”,Truse为激活,False为取消
60 65.02 OFF TD 10 s 在电机停止后电机磁场保持“ON”的时间。
61 67 机械制动控制
62 67.01 BRAKE FALL TIME 2 s 机械制动的施加时间
63 67.02 BRAKE FLT TD 2 s 信号BRAKE FAULT故障延时
64 67.04 BRAKE REOPEN TD 0.3 s 在两次制动抬起命令之间的最小时间间隔
65 67.05 BRAKE LONG FT TD 4 s 用于监视信号“制动长时施加时间”的延时时间
66 67.06 ZERO SPEED LEV 5% 零速指示的速度值
67 67.07 ZERO SPEED TIME 200ms 当电机速度低于ZERO SPEED LEV时,信号ZERO SPEED置“1”前的延时。
68 67.08 SPEED REF TD 0 s 速度给定释放给积分单元前的延时
69 67.09 START TORQ SEL PAR67.10 启动转矩选择器,启动转矩固定为参数67.10中设定的值
70 67.10 START TORQ REF 200 启动转矩给定,溜钩时加大,110%-250%
71 69 给定处理
72 69.01 SPEED SCALING RPM 960 最大速度,设定为额定转速
73 69.02 ACC TIME FORW 3 s 正向加速时间
74 69.03 ACC TIME REV 3 s 反向加速时间
75 69.04 DEC TIME FORW 2 s 正向减速时间
76 69.05 DEC TIME REV 2 s 反向减速时间
77 69.06 S-RAMP TC 0.2 s S-曲线时间常数
78 69.07 PAMP SCALE LOCAL 1 本地运行的斜坡换算
79 99 启动数据
80 99.04 MOTOR CTRL MODE DTC 电机控制模式选择
81 99.05 MOTOR NOM VOLTAGE 380V 电机铭牌的额定电压
82 99.06 MOTOR NOM CURRENT 33.8A 电机铭牌的额定电流
83 99.07 MOTOR NOM FREQ 50HZ 电机铭牌的额定频率
84 99.08 MOTOR NOM SPEED 960rpm 电机铭牌的额定转速
85 99.09 MOTOR NOM POWER 15KW 电机铭牌的额定功率
86 99.10 MOTOR ID RUN MODE ID MAGN 选择电机辨识运行的类型