两个热继电器没地放了。
开关电源还有别的地放吗?比如放在柜子的侧面符不符合规范。
感觉太挤了。
————————————————————
感谢各位的关注
下面分享电路图,不规范的地方麻烦师傅们茶余饭后,随便点拨一哈,
小诚不甚感激。
控制图三张
图1
问题:这个制动电阻,选型是个问题
目前还没选定。预留位置在柜子里。
客户那边人家有PLC,FX2N的 48点
我准备拿自己FX1N-40点的做个试验,完了把配电板发过去、。
接线示意图,
这个端子排没有留电源进线。
——————————————————
个人觉得还有个大问题:
就是接地保护之类的,反正不去现场。只要的搞的程序全部能动了就行。
—————————————————————————
纯粹土八路,不合理的地方感谢师傅指点。谢谢关注
后续更新程序。
————————————————————
继续更新一哈
今天在技术群里发图了,老师傅们反映还是比较强烈
骂爹骂娘的都有(有点夸张了)
经过周工的指点,最新的元件分布如下
两位技术专家再次建议:
修改建议1:第一排所有掉个头,即从左向右一次空开,熔断器,中继,接触器。下面不变。
修改建议2:开关左上角,变压器右上角,直流电源上排靠变压器,垂直安装做个支架。左下角接触器然后 plc继电器
这样线糟可以通起来,我们一般都左边动力右边信号。小机器无所谓,以后直接买明伟导轨安装电源。
准备采纳第一条。
————————————————————————
明天准备接线了
感谢大家的关注。
楼主最近还看过