各位大侠,本人这一阵遇到一个棘手的问题,希望各位给分析一下,详细如下:这是一套干熄焦CDQ自动对位装置,装置主要设备两台油泵,控制器是欧姆龙CPM2AH,两台油泵联轴器焊接两个凸出的金属圆柱体,目的用来与欧姆龙接近开光检测电机运转情况,问题是电机运行时,检测不到信号,但运行到停止下来时,由于电机惯性,此时能看到通道指示灯频闪。(参考:电机是4极电机,由于干熄焦作业点比较重要,有两套一样的控制柜,老控制柜欧姆龙能正常检测,运行时指示灯频闪,后来上的一套新控制柜是按老柜子做的,控制器型号一样)



楼主最近还看过



驴一下

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年4月02日
发表于:2015-05-05 16:22:24
1楼

终于解决了,有学习了

13859923105

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 92回
  • 年度积分:57
  • 历史总积分:165
  • 注册:2016年3月04日
发表于:2016-04-03 17:09:32
2楼

学习要分享下,如何解决的,是什么问题造成的