运行正常变压器,清晰均匀嗡嗡响。配变声响有异常,判断故障点原因。嗡嗡声大音调高,过载或是过电压。

间歇猛烈咯咯声,单相负载急剧增。叮叮当当锤击声,穿心螺杆已松动。噼噼啪啪拍掌声,铁心接地线开断。

间歇发出哧哧声,铁心接地不良症。绕组短路较轻微,发出阵阵噼啪声。绕组短路较严重,发出巨大轰鸣声。

高压套管有裂痕,发出高频嘶嘶声。高压引线壳闪络,噼噼啪啪炸裂声。低压相线有接地,老远听到轰轰响。

跌落开关分接头,接触不良吱吱响。




楼主最近还看过