今天整流变的轻瓦斯动作了,到变压器室查看,油枕里的油一点也没了,就连

瓦斯继电器里也没有了,仔细查看,油是从变压器出线桩头的密封圈处渗出了,

(密封圈老化)。不得不给变压器补充油量。然后恢复正常。



楼主最近还看过



chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2015-04-01 10:58:04
1楼

很强!学习了。                                    

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2015-04-02 10:02:31
2楼

   这个也要自己做? 这个不是高压电所做的事情吗 ?

农民工打工仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2015-04-13 10:55:41
3楼

用什么油,做混油试验了吗?


王者之师--mzlr

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 20125回
  • 年度积分:252
  • 历史总积分:38663
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2015-04-13 11:23:11
4楼

不错,了解一下。                            