每日一图---高压开关耐压试验 点击:547 | 回复:5



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2015-03-17 21:35:04
楼主

    这是在做户内高压断路器(6kV)交流耐压试验。

    断路器是高压配电装置中极为重要的控制设备,它能在高电压带负荷的情况下,闭合与切断电路,发生短路故障时,断路器能够切断短路电流。而交流耐压试验是鉴定断路器绝缘强度最有效和最直接的试验项目。

    交流耐压试验应在合闸状态下导电部分对地之间和分闸状态的断口间及相间进行。交流耐压试验前后绝缘电阻下降少于30%%为合格。




今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-03-17 21:48:58
1楼

新增加的设备都要做的,遇到过几次

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2015-03-18 09:05:42
2楼

我们也做,只是试验仪器的样子不大一样。

1981_41

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1383回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:196
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2015-03-18 09:34:04
3楼

我们也做,哈哈!!!

wayaj

  • 精华:30帖
  • 求助:95帖
  • 帖子:5269帖 | 8770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28783
  • 注册:2020年5月25日
发表于:2015-03-18 13:44:46
4楼

这是在做户内高压断路器(6kV)交流耐压试验。问交流耐压值?時间?

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2015-03-18 15:35:43
5楼

交流耐压试验电压28kV,一般为1min