为什么PLC电源经常损坏故障? 点击:360 | 回复:1



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-01-29 14:19:00
楼主

原因:
① PLC 没有接地,外部电源干扰有可能引起PLC 电源损坏;
② PLC 与大功率设备如变频器共地,干扰通过地线引入,导致PLC 电源损坏;
③ 电源进线端没有接1:1 隔离变压器,外部电源波动有可能引起PLC 电源损坏;
④ 电网电压过高,有可能引起PLC 电源损坏。
对策:
① 现场有条件的情况下PLC 应该良好接地,如果没有条件,为避免与大功率设备共地,
将PLC 的地线悬空;
② 电源进线端接1:1 隔离变压器;
③ 采取措施防止过电压进入PLC,稳压器,过流保护。



楼主最近还看过



江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-01-29 20:41:21
1楼

学习了   感谢分享         


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师