台达模拟量怎么写入 点击:2503 | 回复:9



翼风

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2009年7月16日
发表于:2015-01-13 16:32:53
楼主

台达SA  PLC模拟量怎样输出  看了下资料什么PROM  TO指令  还有什么CR数据到底什么意思  忘知道的朋友指导下小弟




zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-01-13 16:38:11
1楼

CR是通道地址吧           

wuxiashuangji

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2012年9月10日
发表于:2015-01-13 18:48:38
2楼

好像记得是From 或者TO 语句把

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2015-01-13 22:39:52
3楼

From 为读取

FROM  K?(模块编号)  K?(模块寄存器地址即CR?)  D?(预存贮地址 )  k?(字数)

TO 为写

TO K?(模块编号)  K?(模块寄存器地址即CR?)  D?(数据存贮地址)or数值  k?(字数)CR编号一般所给说明书会说明,模块应用时,一般先设定模块信号类型,TO k? k1 H? k1;然后再看是DA or AD?DA一般TO输出值,AD一般FROM 输入量

huanghai3090677720

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2013年4月17日
发表于:2015-01-13 22:49:40
4楼

不错哈!!!!!!!

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-01-14 09:50:37
5楼

3楼正解                  

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-01-14 11:51:46
6楼

引用 Smile-lyc 的回复内容: 3楼正解                  

 

翼风

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2009年7月16日
发表于:2015-01-15 15:12:38
7楼


回复内容:

对: liujian5118-PLC技术军团 From 为读取FROM  K?(模块编号)  K?(... 内容的回复!

感谢   是这样的

翼风

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2009年7月16日
发表于:2015-01-15 15:14:02
8楼


回复内容:

对: liujian5118-PLC技术军团 From 为读取FROM  K?(模块编号)  K?(... 内容的回复!

说明书上有一段  TO K0 K1 H18 K1  这个H18代表什么  请问你知道不

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-01-16 18:16:36
9楼

H18是16进制数据相当于K24