翼风
台达SA PLC模拟量怎样输出 看了下资料什么PROM TO指令 还有什么CR数据到底什么意思 忘知道的朋友指导下小弟
zhu860423060
CR是通道地址吧
wuxiashuangji
好像记得是From 或者TO 语句把
liujian5118-PLC技术军团
From 为读取
FROM K?(模块编号) K?(模块寄存器地址即CR?) D?(预存贮地址 ) k?(字数)
TO 为写
TO K?(模块编号) K?(模块寄存器地址即CR?) D?(数据存贮地址)or数值 k?(字数)CR编号一般所给说明书会说明,模块应用时,一般先设定模块信号类型,TO k? k1 H? k1;然后再看是DA or AD?DA一般TO输出值,AD一般FROM 输入量
huanghai3090677720
不错哈!!!!!!!
Smile-lyc
3楼正解
江湖再见-余辉
引用 Smile-lyc 的回复内容: 3楼正解
回复内容:
对: liujian5118-PLC技术军团 From 为读取FROM K?(模块编号) K?(... 内容的回复!
感谢 是这样的
说明书上有一段 TO K0 K1 H18 K1 这个H18代表什么 请问你知道不
H18是16进制数据相当于K24