教您如何修理低压断路器辅助触头不通电的故障问题 点击:554 | 回复:0



iacmall2

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2014年7月17日
发表于:2014-12-01 14:28:40
楼主

低压断路器的辅助触头所起的作用是“引弧”,即合闸时先于主触头闭合,而分闸时则迟于主触头分断,从而将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。因此,辅助触头又称弧触头。通常,它由耐电弧、抗熔焊、耐电磨损的银钨合金制成。凡是带辅助触头的断路器,都要求辅助触头工作良好。如果发现辅助触头工作时不通电,则应及时检修,检修内容包括以下几项:
     (1)辅助触头的动触桥是否卡住或脱落。如果是,应拨正或重新装好触桥。
     (2)传动杆是否断裂,滚轮是否脱落。如果传动杆断裂,应予以更换;如果滚轮脱落,则应重新装上。
     (3)如果是24伏以下的低电压,则应检查触头接触面是否氧化或脏污。如果是,应清除污垢和氧化膜。