额定电流值和额定短路开断电流值的选择,应以电网的实际容量为宜,尽可能地克服取值保险系数愈大愈好的倾向。取值过大不仅造成大马拉小车极不经济的情况,同时也将影响开断小的感性或容性电流性能,导致截流过电压的发生。
据相关文献报导,我国运行中的10kV电网额定电流在2000A及以下的约占总馈路数的 93.1%,故而对额定工作电流的选择应以2000A及以下为主。对于最大短路电流值的选择应依据“城市网络规划与改造导则文件中给出的10kV为 25kA、35kV为40kA为宜,避免盲目追求过大的保险系数。
使用环境温度。高压真空断路器的使用环境温度多数标称都为-30℃~+40℃。在实际使用过程中,当环境气温较低时,断路器传动机构的摩擦力明显增大,常温情况下断路器的分、合闸操作力显然满足不了克服低气温时机构的摩擦力要求,导致分、合闸不能到位。