​三相负荷不均匀造成三相电不平衡 点击:1097 | 回复:8



工控笨小孩

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2014-09-28 21:24:15
楼主

三相负荷不均匀造成三相电不平衡案例:煤矿轨道照明电源因三相负荷不均匀造成三相电不平衡,导致照明负荷两相电压下降降,照明灯具点不亮。(轨道下口处照明因距电源距离较远,初步怀疑远距离压降过大,导致末端照明持续故障点不亮,且与之使用同一母线电源的电机启动也会造成照明不稳。后经测量下口处照明所使用的a、b两项电压为105V左右,大幅度低于照明工作电压127V,又测量另一相c相(未使用)与工作使用的a相为135V左右,分析:由于轨道照明使用a、b两相,负荷不均匀分配于三相造成三相电不平衡,导致a、b两相电压下降。查明原因,随后把末端处照明的b相甩于未使用的c相上,照明立刻点亮不跳动且不受电机启动影响。)




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-09-29 09:00:58
1楼

 谢谢分享,现场工作使用中三相不平衡的事故很多的说

誉诚辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2013年11月27日
发表于:2014-10-02 20:20:15
2楼

..............

偶是新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2014年1月18日
发表于:2015-01-23 08:33:30
3楼

只能说当初设计的奇葩。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-01-23 08:41:13
4楼

谢谢分享,现场工作使用中三相不平衡的事故很多的说。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-01-23 08:42:09
5楼

供电系统采用TN-S。让不平衡电流都流过N中性线去吧。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-01-23 09:16:12
6楼

好像是三相127V电源,而且没有零线。造成这个现象的主要原因是供电线路设计不合理,长且截面小,如果线路压降在规定范围,即使三相不平衡也没问题;当然三相电源供电,还是尽量平衡好。

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2015-01-27 19:41:07
7楼

配变要采用Dyn11接线组别的变压器,其抵抗三相不平衡能力强,合理选用电缆截面,尤其是N线要与相线等截面。

小点一丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:994
  • 历史总积分:2389
  • 注册:2014年4月15日
发表于:2015-01-31 09:55:53
8楼

真乃人才,难道不知这样如果有一相出现问题  会有很大事故危险么


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师