李正华_98
利用淘汰的就配电柜,旧PLC电源,组装的配电柜
小诚
楼主很厉害啊。这柜子看着有几年了。
华信碳素焙烧净化除尘系统有两个主控室,每个主控室各有三人值班,为了减员增效,厂领导决定合并主控室。
我们厂里的电工们到处找来旧货,拼装。为的是为厂里节约费用,同时为国家的节能减排做点贡献,毕竟我们厂排出的烟太多了,看看都不好意识,对不起父老乡亲
江湖再见-余辉
节约恐怕现在成了整个民族的一个特征了吧
老心
楼主太厉害了,我自愧不如啊。
整个系统改造分为三个部分,第一部分将静电除尘器的四台高压控制器的一、二次电压,电流,火化率,火花总数,故障报警,设置,启停等通过MODBUS-RTU网关,利用CP341,422/485 模块通讯到WINCC。第二部分将原有的S7 200PLC控制的烟道蝶阀,电场、烟道温度等设备通讯到WINCC。第三部分将三台烟气风机变频器利用新组装的S7300PLC实现WINCC远程控制。并将烟道负压,电机、风机的轴承温度远传到WINCC,并实现其他辅助设备的计算机控制。
wincc实现了声音报警,wincc还是很好实现的
liuyingqing139