西门子m440直流母线电压运行时高 点击:770 | 回复:2



慈心田

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2014年5月13日
发表于:2014-09-27 21:22:00
楼主

西门子.6SE6440-2UD38-BFBI.(90KW)走行时直流母线电压650v左右
走行电机75KW
西门子制动单元是100KW-80A
制动电阻电阻是;西门子6SE7032-7ES87-2DC0 4欧100KW
制动电阻4欧姆/100KW6SE7 031-6ES87-2DC0
制动电阻4欧姆/100KW6SE7 031-6ES87-2DC0
为什么运行起来直流母线电压这么高,而另一台正常,变频器一样、制动电阻也一样,就制动单元不一样。正常的这台制动单元是170KW的135A,运行起来母线电压不高。是不是制动单元小引起的?正常的这台制动电阻运行温度最高30——到50度现在天气是30、5、6度。而另一台制动电阻温度65、78、90、103、温度很高,是不是制动单元功率选小了?
请:各位大师给指点指点谢!谢!谢!




西门乐乐

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2013年11月27日
发表于:2015-08-26 20:50:00
1楼

按你的描述,应该是制动电阻选的有问题。

再检查看看吧。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2015-08-31 16:35:00
2楼

温度很高的,说明制动电阻发热很厉害,而且分压的比较少,所以直流母线电压过高了,制动电阻阻值测量一下,应该是和开始的时候有变化了,或许烧了部分了。