触碰配电柜总有电,怎么办? 点击:1105 | 回复:12



lj3299207260

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2010年6月28日
发表于:2014-09-18 10:18:57
楼主

机床的配电柜用手触碰外壳总是有电,柜里有伺服驱动器,PLC等。线路检查正常,不漏电,想请教下什么原因,这种现象正常吗?我该怎么解决?




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-09-18 10:48:14
1楼

这是感应电吧,地线是否接了。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-09-18 10:53:42
2楼

你的零线合格(截面、连接)吗?柜子的外壳接零了吗?

hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-09-18 11:57:00
3楼

柜子外壳是否良好接地,工厂的东西,接零是不行的,一般零线都有电压,最好是单独接地。

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2014-09-18 12:16:09
4楼

等电位,接地好,就没有了

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2014-09-18 12:17:44
5楼

引用 时空——王者之师 的回复内容: 等电位,接地好,就没有了  


 

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-09-18 12:31:09
6楼

地线要确保真正的接地               

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2014-09-18 14:40:18
7楼

小儿感冒发烧!!!这是没接地的表现。。。

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-09-18 14:43:34
8楼

引用 银光人生—华 的回复内容: 这是感应电吧,地线是否接了。


柜子内压根线,直接接地试试。

关于接地与接零;

看看下面的图片:


254489112@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2014-09-18 16:22:40
9楼

两个字:接地。三个字:接地线,四个字:可靠接地。回答完毕。

hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-09-19 04:34:00
10楼

看工厂配电系统的情况,对配电柜外壳采取可靠准确的保护措施。

沧海一粟——王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 1264回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:8209
  • 注册:2007年10月17日
发表于:2014-09-19 09:22:56
11楼

确切地说---------就近接地

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2014-09-19 10:34:57
12楼

都说要接地,不知道用什么方法思维的。现在的国内工厂标准供电电源配置TN-C、TN-C-S、TN-S,也就是三相四线制或者三相五线制。大多数工厂是TN-C四线制。在于这种制式规定下是不容许一部分接地而另一部分接零,道理就不多说了见安规培训资料或国标。TN制式接地与接零比较,接零的效果远比接地要好。

楼主提出的问题如果厂房是标准的,或者供电送过来的导线是四根那么其中必有一根是零线或者叫PEN线,首先机柜外壳是否用导线连接到与这根导线PEN上了吗,连接上了那么OK,非常明显的如果有麻电现象,那么就是这根PEN零线有故障了最大的隐蔽故障就在于前段导线电阻值很大了,也就是出现断线或者接头或端子虚接了。如果出现了这种故障作为电工、电气工程师或者工厂所有者都有责任尽快的处理这个故障,闹大了说是要出人命的。尽快查出故障恢复正常把隐患消灭掉。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师