RS232隔离和浪涌的双重保护--串口雷击案例及解决方案 点击:1522 | 回复:0



bosi88

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2008年11月24日
发表于:2014-08-11 14:31:45
楼主


RS232隔离和浪涌的双重保护  



    某加油站的RS232串口总是烧坏,初步怀疑是被雷击的。加了波仕BS232隔离器和L485抗雷击浪涌保护器之后用户反映就是不坏了。某气象局的RS232串口总是烧坏,单独使用某厂家的RS232光电隔离器,但是串口还是被烧。波仕建议还是加BS232隔离器和L485抗雷击浪涌保护器进行双重保护。

     要实现RS232串口的可靠保护,不仅需要光电隔离器还需要抗雷击浪涌保护。波仕L232型RS232浪涌保护器不需要外接电源而且保护RS232的全部9个信号线,这样产品的使用非常方便,这对于室外串口通信现场的用户来讲,具有重要价值。使用RS232隔离器并且加上浪涌保护器的接线非常灵活,本文就是介绍使用方法以及接线原则。

1、  DB9针接室外串口的接法,注意接地位置


    双重保护就是要实现室内与室外RS232口的电气隔离并且抗室外的雷击,所以接L485的位置是位于室外一侧。注意接地位置是与室外的“地”接一起。



2、 DB9孔接室外串口的接法,注意接地位置



双重保护就是要实现室内与室外RS232口的电气隔离并且抗室外的雷击,所以接L485的位置是位于室外一侧。注意接地位置是与室外的“地”接一起。此时室内的RS232口是DB9针的。


3、 DB9孔和DB-9针串口都位于室外的接法,注意接地位置



随着RS232、RS-485串口的***益广泛的使用,人们逐步解决了这些串口信号的隔离,在这种情况下,虽然接了2个L485浪涌保护器但是只有其中一个接大地,这样才能够实现完全电气隔离。如果2个L485都接室外地线那么地线GND就不隔离,整个系统隔离的效果会大打折扣。如果要实现室外串口通信的完全抗雷击和隔离,就建议使用光纤通信。