大神,我又来求助了~~欧姆龙CP1H的cpu的输入输出端口的电源由外部供应的接线 点击:2724 | 回复:8



uup

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年1月30日
发表于:2014-07-20 22:04:39
楼主

这个CPU是交流供电的,我新人会接,求大神不吝指点~~~~~




就是好学

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2805
  • 注册:2003年1月10日
发表于:2014-07-21 15:51:29
1楼

告诉我PLC的详细型号!我告诉你!

uup

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年1月30日
发表于:2014-07-21 20:37:19
2楼

CP1H-X40DR-A型号的,我为什么输入的最左边那个com端接0v,最左边输出的com接+24v呢,求解释一下



uup

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年1月30日
发表于:2014-07-21 20:37:33
3楼

回复内容:

对: 就是好学 告诉我PLC的详细型号!我告诉你! 内容的回复!


CP1H-X40DR-A型号的,我为什么输入的最左边那个com端接0v,最左边输出的com接+24v呢,求解释一下

wangbin_love

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2012年8月30日
发表于:2014-07-22 08:32:02
4楼

因为你的PLC是源型输入和源型输出。

uup

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年1月30日
发表于:2014-07-23 22:36:44
5楼

回复内容:

对: wangbin_love 因为你的PLC是源型输入和源型输出。 内容的回复!

好的,谢谢大神

uup

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年1月30日
发表于:2014-07-25 21:54:27
6楼

回复内容:

对: wangbin_love 因为你的PLC是源型输入和源型输出。 内容的回复!


大神,我又有疑问了,我用是CP1H系类X40DR-Ax型号d的cpu,为什么输入com端接24v

输出com端接0v和输入com端接0v输出com端接24v都可以呢???想了很久都不明白。。。




嘟嘟嘻嘻

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2012年4月17日
发表于:2014-08-22 14:31:26
7楼

你的PLC的CPU为基本型(X型),X型PLC输入com可以接24v也可以接0v,只要你能形成回路。根据你提供的型号,你的PLC输出类别为继电器输出(R),继电器输出的com点可以接正极也可以接负极,只要求每一个通道一致且能行程回路就行。但是你的型号里的-A不是指交流电源的吗,为什么你节的是24V呢?

奋青jack

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2017年3月30日
发表于:2017-03-31 21:42:35
8楼

我用是CP1H系类X40DR-A,为什么自己的PC通过USB连接到CPU后,连接不成功,无法下装写好的程序!请问连接不上是因为要下载什么驱动吗


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师