求台达变频器 VFD-V RS485 通讯协议说明 点击:1788 | 回复:4



wfeng101

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年7月02日
发表于:2014-07-02 16:06:03
楼主

台达vfd-v  变频器  手册中没有通讯方面说明资料,但提到Rs485,想与计算机进行通讯控制,求通讯协议说明。




爱来1依依

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年7月02日
发表于:2014-07-02 18:17:22
1楼

转让通用高性能电流矢量变频器,可实现异步电机和永磁同步机控制

从事变频器开发多年,现有变频器矢量控制方案转让,包括源程序,控制板原理图,PCB电路板生产资料。
此方案的内核为无速度传感器电流矢量,参数自学习功能优越,
控制方式可选择,无速度传感器矢量控制,有速度传感器矢量控制,vf控制,
开环转矩控制可用于无速度传感及无张力传感器张力控制,电梯控制等场合
转速追踪再启动功能
电流波动抑制
功率范围0.4-630kw
本产品投放市场多年,生产过10000台以上。  
扣扣:二五一二二六二四七一

联系电话13823137464


GU9818

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年9月09日
发表于:2018-11-02 12:29:14
2楼

谢谢分享,好东西。


bibo5445

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 121回
  • 年度积分:124
  • 历史总积分:3621
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2019-07-11 16:07:58
3楼

谢谢分享 好东西

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2019-07-11 16:53:47
4楼

台达VFD系列的通讯格式都是一样的。通讯参数是第9组参数;Modbus协议地址是H2000组。通讯协议是Modbus