台达USB-485通讯模块其它应用 点击:967 | 回复:3



wjlovelj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 169回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:2783
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2014-04-30 15:38:02
楼主

   给做台达工控的同仁们贡献一个关于西门子200PLC简单连接的方法,说实在的200PLC确实没有台达的好。。虽然不是很喜欢用200的PLC,但有时接单客户指定用这个东东没有办法。相信大家也有这种相同的情况吧。用200PLC就涉及到编程线的如下问题:

   编程线用原装的七八百贵得咬人,用国产的线呢不管是usb的还是串口的,都存在连接不稳定的情况,经常出现断线找不到PLC的情况很是烦恼。并且编程线的体积都很大,外出调试很不方便。


   所以在这里贡献一个很实用的经验给大家,S7-200的PLC下载用485转换模块都可以下载的。。自己选择一个好一点的USB转485的转换器或者用232转485的转换器都可以下载的,485的A和B分别对上3和8引脚即可完成编程线缆的所以功能。。。

 

   我自己亲测:用台达原装的USB转485的转换器(IFD6500)连接200PLC,选择模块在电脑上扩展出的对应的电脑COM口和PLC通讯,485模块的A和B分别接PLC9针口的3和8引脚。测试不管是9600还是19200或者187500的波特率都都是可以和PLC正常通讯、下载程序、监控程序等,连接效果和原装编程线缆一样。从此不再为编程线缆连接不上PLC烦恼了,也不用带一个体积庞大的编程线了。。用IFD6500加一根2芯网线对绞线就能轻装上阵。。。呵呵。。。

   另外6500也可以用做台达所以PLC的485通讯口的编程下载和程序监视用。。。

   此贴求精。。。






wjlovelj

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 169回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:2783
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2014-04-30 15:38:25
1楼

国际惯例,沙发自己的。。。

anhui235313

  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:24帖 | 459回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3688
  • 注册:2014年4月12日
发表于:2014-05-01 08:37:45
2楼

学习了        

plc&inverter

  • 精华:4帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:79帖 | 658回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1812
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2014-05-04 17:33:44
3楼

楼主亲自测试了187.5k波特率的通讯吗?我测试只通过了9.6和19.2 。187.5下提示电缆不支持。几年前的事了。当时还试验了施耐德TWIDO的PLC通信正常。我用的是IFD6530。