  用户在对仪器不了解的时候,如何正确的选用仪器成了用户最大困惑,对于温度变送器来说正确的选用仪器可以保证测量准确度延长仪表的使用寿命,接下来小编为大家详细的介绍一下温度变送器的选用原则。

  1.温度检测仪表的选择原则

  温度检测仪表的种类很多.在选用时应注意每种仪表的特性和适用范围.这是确保测量精度的第一个关键环节。仪表的选择应遵循如下原则.

  (1)必须满足生产工艺要求.正确选择仪表的址程和精度,正常使用温度范围一般为量程的30%-90%.热电阻适用于测址500℃以下的中、低谧度;热电偶适用于测量 500-1800℃的中、高温度;辐射式温度计一般适用于2000 ℃以上的高温测量。

  (2)必须满足使用要求。对于一些重要的测温点,可选用白动记录型仪表;对于一般场合只要选择指示型仪表即可;如果要实现温度自动控制,则需要配用温度变送器。对于就地指示要求的.可选择双金属温度计;对于需要远传测量信号的.则可选择热电偶或热电阻变送器等。

  (3)必须注意工作环境。为了确保仪表工作的可靠性和提高仪表的使川寿命.必须注意生产现场的使用环境.如工艺现场的气体性质(氧化性、还原性、腐蚀性等)、环境温度等。并需要采取相应的技术措施。

  另外.在选用温度检测仪表时.除了要综合考虑以上要求外,还要考虑介质的性质、信号制的要求、稳定性等技术要求.选择适当的保护套管、连接导线等附件.

  2.温度检测仪表的安装原则

  (1)温度检测仪表的正确安装是保证仪表正常使用的另一个关键的环节。一般来说,温度检测仪表的安装要遵循如下原则.

  (1)检测元件的安装应确保测量的准确性.合理选择其有代表性的测量位置。

  (2)对于接触式测温元件而言,检测元件应有足够的插人深度.以保证测温仪表与破测介质充分接触.测量管道中介质温度时.检测元件工作端应处于管道中心流速最大之处.要求检测元件与介质呈逆流状态,至少是正交;切勿与介质成顺流安装;特别不要将检测元件插入介质的死角区.检测元件安装,当测温点处于管道中流速最大处,其保护管的末端超过流速中心线的长度通常要求:热电偶为5-10min.铂电阻为50-70 mm;铜电阻为25-30 mm,测量炉温一定要避免仪表(热电偶或热电阻)与火焰直接接触;测量负压管道(如烟道)中的温度时.应保证安装孔处必须密封,以防冷空气渗入影响测量示值等。

  (3)防止干扰信号引入。在工程上安装热电偶或热电阻溢度检测仪表时.其接线盒的出线孔应朝下.以免积水及灰尘等造成接触不良;在有强烈电磁场干扰源的场合.仪表应从绝缘孔中插入被测介质。

  (4)保证仪表正常工作.仪表在安装和使用中要避免机械损伤、化学腐蚀及高温变形.在有强烈振动的环境中工作时,必须有防振措施等,以保证仪表能正常工作.

  (5)检测元件的安装位置应综合考虑仪表的维修、检验的方便。

  3.温度检测仪表的使用原则

  当选用热电偶温度检测仪表测温时.必须注意正确使用补偿异线的类型,及其与热电偶的配套连接和极性。同时,一定要进行冷端溢度补偿。若选川热电阻温度检测仪表测温时,则必须注意三线制接法,问时要保证三引线的阻值符合后续仪表设备的要求。一般工业用温度侧量仪表的选型原则.