压力变送器安装方法及步骤 点击:752 | 回复:0



我的黑白

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:146帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2014年2月28日
发表于:2014-04-23 09:47:21
楼主

  压力变送器广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。如何正确安装压力变送器?成为了技术人员与用户的最大难题,今天小编就这一问题详细的跟大家具体的介绍一下。

  压力变送器正确安装方法:

  (1)通过适当的仪表,在普通大气压和标准温度条件下,核实压力传感器的频率反应值。

  (2)核实压力传感器的编码与相应的频率反应信号的正确性。

  压力变送器为了确定压力传感器的编号和具体安装位置,需按充气网的各个充气段来考虑。

  (1) 压力传感器必须沿着线缆进行安装,最好安装在线缆接头处。

  (2)每条线缆装设压力传感器不少于4个,靠近电话局的两个压力传感器,相距不应大干200m。

  (3)每条线缆的始端和末端分别安装1个。

  (4)每条线缆的分支点应装1个,如果两个分支点相距较近(小于100 m),可只装1个。

  (5)线缆敷设方式(架空、地下)改变处应装1个

  (6)对无分支的线缆,因垒线的线缆程式一致,压力传感器的安装隔距不大干500m,并使其总数不少于4个。

  (7)为了便于确定压力传感器故障点,除在起点安装压力传感器外,距起点150~200m处,还要另外安装1个当然在设计中,一定要考虑经济与技术的因素,在不需要安装压力传感器的地方,则应不必安装。

  安装步骤:

  按下述步骤,将过程压力引入引压管和变送器:

  a.打开高、低压侧的引压阀,将过程流体引入测压部。

  b.缓慢打开高压截止阀,将过程液体引入测压部。

  c.关闭高压截止阀。

  d.缓慢打开低压截止阀,使测压部分完全充满过程流体。

  e.关闭低压截止阀。

  f.缓慢打开高压截止阀,此时变送器高、低压两侧压力相等。

  g.确认导压管、三阻阀、变送器及其他部件无泄漏。

  以上就是小编为大家提供的压力变送器的安装方法及步骤,大家可以根据以上这些内容来做一些参考,用户在购买到适合自己的仪器之后需要安装才能使用,作为用户必须学会正确的安装方式才能很好的使用仪器,安装方式很重要对仪器,安装不当可以会导致仪器的损伤,甚至缩短仪器的使用寿命。