随着电力电子技术、微电子技术及大规模集成电路的不断发展,变送器越来越被工业上所采用。那么用户如何选择性能较好的变送器应用到工业控制中,下面小编为大家详细的介绍一下温度变送器的基本原理。
温度变送器由量程单元和放大单元两部分组成。量程踩元由输入电路和反馈电路组成的线路板构成。量程单元因输入信号的不同而各不相同,有与直流毫伏、热电偶和热电阻三种输入方式相匹配的三种量程单元,而放大单元对三种输入通用。
直流毫伏信号可以由任何传感器或敏感元件所提供,直流毫伏量程单元比较简单,在将直流毫伏信号放大5倍之前有一调答电路使得输入信号Ui=0时,输出信号Uo=1v(标准信号协议规定),为满足这一要求还设计一个反馈电路,使输出电压Uo与反馈电压Uf有确定关系:Uo=5Uf。需反复调整调零电位器W1和反馈电位器Wf,才能达到精确度的要求。
而热电势量程单元则必须有冷端补偿和线性化功能。冷端补偿用电桥法,与前述基本相同。线性化功能是因为热电势与温度的变化关系为非线性关系,设计一个负反馈电路令其具有折线特性,各段折线的斜率不同,但近似可视为曲线,使得闭环放大倍数随输入热电势的大小呈曲线变化,这就基本上抵消了热电偶的非线性,输出电压使基本正比于温度。
热电阻量程单元采用二线制引入热电阻。对于铂电阻,电阻—温度曲线为单调上凸曲线,随留温度升高,阻值增量越来越小.设计一正反馈电路,使得输出信号的增长随着输入电阻值的增大越来越显著,即输出电比阻值曲线为上凹曲线,从而实现线性化功能。而铜电阻本身有良好线性,用不着线性比。
放大单元采用集成运算放大器加功率放大器的基本电路。
上述温度变送器测直流毫伏时、量程为3-100mv,零点迁移量-50-50mv;与热电偶匹配量程为3-60mV;与铂热电阻匹配时量程为-100-500℃。精度等级都是0.5级。
以上就是小编为大家提供的温度变送器的基本原理,大家可以根据以上这些内容来做一些参考,希望帮助用户可以适当的学习一些有关变送器的一些应用知识。有利于用户在使用过程中避免出现小问题无法解决错过仪器最佳处理故障的时期。