3个MCGS 屏 通过交换机连接
1个做MODBUS TCPIP 转发
设备地址1 本地IP 192.168.66.53 端口3000 远端IP 193.168.66.55 端口3000 采集周期100MS 等待时间100MS
设备地址2 本地IP 192.168.66.53 端口3001 远端IP 193.168.66.57 端口3001 采集周期100MS 等待时间100MS
2个MODBUS TCPIP 客户端,分别设置
设备地址1 本地IP 192.168.66.55 端口3000 远端IP 193.168.66.53 端口3000 采集周期100MS 等待时间10MS
设备地址2 本地IP 192.168.66.57 端口3001 远端IP 193.168.66.53 端口3001 采集周期100MS 等待时间10MS
现在问题是
当客户机先插网线再上电,通讯能建立 ,能正确收发数据,但运行几个小时后通讯会断开,通讯状态显示0
如果客户机先上电再插网线,或者运行中拔掉网线再插上,通讯不能建立,但此时的通讯状态仍然显示0
2台客户端均如此