威纶触摸屏MT6100I 点击:1080 | 回复:6



SUXIAO888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2012年3月11日
发表于:2014-03-17 20:50:28
楼主

各位大侠好:

我第一次接触威纶触摸屏(型号:MT6100I)我想与GE的PAC8000进行通讯,但是我在EB8000软件上没有找到PAC8000的驱动,所以只能采用MODBUS-RTU的驱动,

请问各位:

1、进行MODBUS-RTU通讯时地址是怎么来配置,

2、9针的DP头接那两个脚。

3、有没有这方面的实例能否给我发一个。

万分感谢各位,谢谢!!




今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2014-03-17 23:16:45
1楼

不是很清楚,帮顶!        

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-03-18 08:13:33
2楼

请问各位:

1、进行MODBUS-RTU通讯时地址是怎么来配置,

触摸屏和设备之间设定参数要一致的。比如:波特率,站号

2、9针的DP头接那两个脚。

这个最好找到两个设备的说明书,看一下;通信方式是485还是232,要对应起来。

3、有没有这方面的实例能否给我发一个。

可以去维纶官网咨询,那可以在线技术支持。



SUXIAO888

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2012年3月11日
发表于:2014-03-19 16:10:27
3楼

回复内容:

对: 银光人生—华  请问各位:1、进行MODBUS-RTU通讯时地址是怎么... 内容的回复!


 1、我知道设置一些波特率、ID号这些,我是问触摸屏的地址与下位机地址是怎么样来对应的(注:我下位机的地址是标准的MODBUS地址)

 

houlm99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2014年4月12日
发表于:2014-04-12 20:45:21
4楼

这个问他们技术,应该会帮你的


欢迎加入 我爱自动化  群技术交流 QQ群: 215804415


CQD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 750回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2014-04-15 09:37:41
5楼

威纶触摸屏软件里面,应该有GE的驱动吧

 

技术交流:QQ: 541881337    TEL:13761012595  陈工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2005年4月12日
发表于:2016-07-04 19:57:58
6楼

威纶官网的下载资料太少了服务一点都不到位


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师