AC500 CPU本地最多能带多少AI AO DI DO?
这个主要还是要从目前的扩展能力以及模块类型来判断。本地最多扩展10个模块(可以任意类型和位置)
1、如果全部扩展DI,目前DI最多输入的模块式DI524,DI524有32路输入,扩展10个模块,总计320路DI输入
2,如果全部扩展DO,目前最新的模块DO524(比如安装最新版本的补丁 1.01),一看到这模块就知道也是32路输出;如果没有安装最新版本的软件,那就只能选择DC523(这个模块式可使用DI或DO),这个模块最多为24路输出。这样来看,选择前者就是320路输出,后者就是240输出
3,AI和AO最多通道的模块分别是AI523和AO526,都是16路输入。所以全部扩展为AI或AO,都是160路。
另外,如果混合使用,自然就得按照10个扩展模块的限制来计算