奇怪的台达故障 点击:895 | 回复:11



苏胜奎_63

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2004年8月11日
发表于:2014-01-09 15:31:14
楼主

台达VFD-B1.5kw变频器起动正常,频率慢慢升至设定频率。电机就是不转,空载有时能转,速度较慢。




xialuan

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2014-01-09 19:08:06
1楼

转矩设定了么?

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-01-09 19:10:55
2楼

电流反馈如何?                

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2014-01-09 21:23:42
3楼

电机堵转也是这样,不报警的

就这样还是那样

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2014年6月08日
发表于:2014-06-08 13:01:16
4楼

你好,你可以加这个QQ群问问 251286253,里面有这个领域的人或许可以帮你解决你的问题。

.

zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2014-06-09 18:10:53
5楼

有没有报故障代码?????

liudongdong567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2014年5月18日
发表于:2014-06-09 20:12:25
6楼

你是用什么模式  运行呢

zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2014-06-12 10:08:08
7楼

运行方式是端子控制吗?频率给定是面板给定吗?

MJ101

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2010年5月01日
发表于:2014-06-12 10:15:40
8楼

查看输出电流,检查接线

钱欢军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2015年4月18日
发表于:2017-01-16 15:49:52
9楼

用电流表掐下电流看看

hufei188

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 118回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:572
  • 注册:2013年11月10日
发表于:2017-10-27 10:20:25
10楼

电机堵转也是这样,不报警的

糊涂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:510
  • 注册:2017年8月07日
发表于:2018-02-06 10:07:34
11楼

电机断开负载,变频器输入电机参数(电流,电压,转差),变频器自动检测电机特性(P7-05),改变频器工作在矢量模式(P0-09)。