涡街流量计安装要点 点击:87 | 回复:0



仪器仪表世界网

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1048帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3031
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2013-12-23 15:37:07
楼主

涡街流量计有什么安装要求?涡街流量计是测量流量的主要仪表,自从改革开放以来,涡街流量计的应用范围越来越广,下面是涡街流量计安装的要点。

安装注意的要点:

1、合理选择安装场所和环境

避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境等,同时要考虑安装维修方便。

2、上下游必须有足够的直管段

若传感器安装点的上游在同一平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥25D,下游直管段≥5D

若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥40D,下游直管段≥5D

调节阀应安装在传感器的下游5D以外处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游直管段应不小于50D,下游应有不小于5D。

3、传感器在有保温层管道上的安装

测量高温蒸汽时,保温层最多不能超过支架高度的三分之一。

4、测量气体流量时,传感器可以安装在垂直管道上,流向不限。若被测气体中含有少量的液体,气体流向应由下向上。

测量液体流量时,液体流向应由下向上:这样不会将液体重量额外附加在探头上。

、5.在水平管道上安装是流量传感器最常用的安装方式。

、测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,传感器应安装在管线的较高处。测量液体流量时,若被测液体中含有少量的气体,传感器应安装在管线的较低处。