这是什么故障? 点击:294 | 回复:3



阿水--王者之师

    
  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-12-07 10:02:10
楼主

  厂里刚到一台 ABB 机器人设备,辅件控制使用的是 314C-2PN/DP 的 PLC, 修改过一次 FC50 的块,但是今天却无法再次修改块,显示什么 DB 280 不一样,不知为什么,但是程序没有这个块,且我也没有修改过这个块,还有 FC10 也有问题,系统现在运行正常,PLC 与 PG 通讯也正常,也能 进行 FC 块的监控



     现在我要如何处理才能去修改 PLC 中的块呀 ?



楼主最近还看过



平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2013-12-07 19:14:37
1楼

能说说你的工艺,具体如何动作

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-12-08 22:12:40
2楼

 搞了半天 ,是 314C 的 M 点不能用到 太多,我用了一个 M 300.1, 原来一直用 317/318 都是 M 2*** .* 的说

xiaoyuwww2005

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:251帖 | 1561回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3432
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2013-12-17 14:55:53
3楼


   超出数据范围 !  