阿水--王者之师
今天上午,不知为什么,电柜内一个大断路器下面拖两排小的现场设备的小断路器,突然,上面 排几个断路器全部跳了, 是为什么? 下面的倒是正常?
这是现场断路器状态,下同一排 和 上面一排 都从柜子上面一个大的断路器接出来的。
楼主最近还看过
clxsmart
说明故障点在中间,不在最下端
王者之师--丰李
也许漏电,也许短路了吧
银光人生—华
可能是零线没接好;
上排带漏电的好像
下牌是普通的断路器
是这样吗?
邵-王者之师
这么猛,全部跳了?
这种开关过流才会跳啊,会不会是打雷?这季节不会打雷啊。
开关下的用电设备的开关和电器原件怎么样?有跳的没?元器件有没有损坏的?
莫其麟
振动会不会影响——虽然说不大通。
问题是上下都 一样的断路器,只是大小不一,有 80A,100A,150A 的,且这几天天气很好,没有打雷呀
王者之师--月棠清摇
跳的是小的吧,应该是接地或者短路等造成的。
flylovemore--王者之师
可能零线有问题
零线共用的吗
天山豹
空开跳闸后,一般在中间位置,你这个在最下面,确定是跳闸吗?
好运常来
引用 王者之师--月棠清摇 的回复内容: 跳的是小的吧,应该是接地或者短路等造成的。
ss330477403
查一下零线吧!!!!!!!!!!!!!!!!
回复内容:
对: ss330477403 查一下零线吧!!!!!!!!!!!!!!!! 内容的回复!
查零线的什么 ?
研讨会宣传员_3259
很奇怪的现象