locowo
我用的mcgs通用版6.2与岛电SR93仪表进行通讯,计算机接口是用232转485,参数设置怎么才对?现在通讯状态始终显示为1 ?
仪表:
COMM=LOC
ADDR=1
DATA=7E1
SCHA=STX
Bcc=1
bps=9600
DELY=20
MEM=EEP
MCGS:
见图
很有问题
直接232不就完了吗!万一你的转接头坏了呢
huayinglang
DATA=8N1或8N2
CHK=CR16