Wincc flexible 仿真运行全是 ### 点击:238 | 回复:3



阿水--王者之师

    
  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-11-27 19:13:27
楼主

   这几天将 ABB 机器人的 PLC 控制的 Wincc flexible 界面进行一下优化组态,可是这一优化组态后,界面是很漂亮了,可是 Wincc flexible  RUNTIME 的时候却不能以太网连接到 PLC 正确读取 值 啦,所有的 数据接口全是 ### 或是 0000 ,这是为什么呀?


   没办法 在线运行,就试试直接 下载 到 工控机 中却运行正常,这是什么原因呀 ?



楼主最近还看过



xiaoyuwww2005

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:251帖 | 1561回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3432
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2013-11-27 21:26:10
1楼

 是不是 你拉  WINCC FLEXIBLE RT 的网络地址不对或是不在同一网段呀 ?

tigermu

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:175帖 | 5410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19807
  • 注册:2003年1月19日
发表于:2013-11-28 10:00:49
2楼

仿真的时候也要接plc啊

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-12-01 12:10:35
3楼

回复内容:

对: tigermu 仿真的时候也要接plc啊 内容的回复!



  晕,你没看我的描述,我项目程序能正常下载 到  屏内,当然与 PLC 也是正常连接呀,问题找到了,是因为输出时没有按保存,我后来保存一下就能正常连接