西门子430系列F003故障怎么排除 点击:1775 | 回复:2



q236998555

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2012年3月01日
发表于:2013-11-26 18:49:12
楼主

我单位因为电网波动变频器经常报故障F0003,欠压保护请问怎么能关闭欠压保护?或者延长欠压保护时间?




草圣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 42回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:221
  • 注册:2013年9月18日
发表于:2014-02-28 14:35:56
1楼

电压检测电路故障了吧

工控出身

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2012年6月15日
发表于:2016-06-18 11:22:10
2楼

一般是变频器电源板 检测故障,前几天刚修好两台,还没搞定可以给我联系QQ 184757438


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师