OMRON  的PLC  连接Proface 通信就发出来蜂鸣警报

 

最后终于经过1天努力

终于找到原因

现在经验分享一下

 

先说经过:程序完好,设定完好,做了4台都正常的;

某一天有2个PLC,只要连接proface触摸屏就报警

 

最后知道是PLC内存没有清楚;

OMRON出厂测试完成之后,原则上应该清楚内存的,但是这两台没有清楚;

不清楚内存的话,容易导致上位机找不到PLC内存

 

具体操作办法是

1、PLC在线工作

2、操作模式:编程

3、PLC菜单下:选择“清楚所有内存”

4、在跳出来的对话框上:初始化内存

 

 

 



楼主最近还看过



wolaigequ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:422
  • 注册:2012年7月30日
发表于:2013-11-27 14:54:10
1楼

感谢楼主分享,我们的设备也是欧姆龙plc配proface屏