OMRON 的PLC 连接Proface 通信就发出来蜂鸣警报
最后终于经过1天努力
终于找到原因
现在经验分享一下
先说经过:程序完好,设定完好,做了4台都正常的;
某一天有2个PLC,只要连接proface触摸屏就报警
最后知道是PLC内存没有清楚;
OMRON出厂测试完成之后,原则上应该清楚内存的,但是这两台没有清楚;
不清楚内存的话,容易导致上位机找不到PLC内存
具体操作办法是
1、PLC在线工作
2、操作模式:编程
3、PLC菜单下:选择“清楚所有内存”
4、在跳出来的对话框上:初始化内存