厂里水浴式灭菌柜应制药行业新版GMP要求,要求温度记录系统有二套。
这不灭菌柜厂家搞了个日本横河记录仪,尼玛老贵了,7万多一台,功能单一不说,打印出来的趋势图简直不能看,并且记录仪以打点记录的方式不能有效的将瞬间波动准确记录下来。
前几天想了个办法,用触摸屏来监控!
现在触摸屏基本具备了趋势图,报表等等功能,用起来也很方便。
这样做有二个好处:
省钱:整套系统做下来最多就6千元,比那什么记录仪便宜多了。
可靠性:上次有一条生产线的记录仪坏了,发到重庆维修一下花了1万多,而这套系统由一块CPU224和
几个扩展,国产的即可,都是模块化,更换维修都方便。
可升级改造:后期如果改造,将224本体上的I/O点来做控制系统冗余,如果原先的系统崩溃,可以借助触摸屏手动操作。
上图
来几张在家里测试的
这次选用了手头上的台达AS57,这款性能还是较弱,而且是单色的,先凑合试用一下
公司LOGO
一共要监控6-13个温度,显然这款屏已经有点吃力了
温度采集后的偏差校准
趋势图,台达这款屏趋势图的横坐标不能调,很郁闷,技术支持也表示无奈
这次做的程序,我将所有的的计算放在屏内处理,给PLC解放了。
不管这次项目领导支不支持,最少把台达触摸屏给摸透了,也算是个学习的过程,收获的还是自己。