关于立刻输入和输出 点击:540 | 回复:10



苍茫沙海

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2012年6月30日
发表于:2013-11-13 09:57:02
楼主

怎么用了好像不起作用一样啊




安徽爱学习

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:66帖 | 1441回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:9315
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2013-11-13 13:13:11
1楼

什么意思 云里雾里的        

苍茫沙海

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2012年6月30日
发表于:2013-11-13 13:32:07
2楼

没有行程限制的高速气缸,要求在中间某个位置感应到开关以后停止输出

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-11-13 14:11:48
3楼

你怎么用的、你想要起什么作用?

青铜_95

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 202回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:489
  • 注册:2006年10月22日
发表于:2013-11-13 16:36:03
4楼

你都说了你的气缸是高速的。可能电路刚有信号工作,你的气缸就到位了,你放提前量试试吧。

感悟涵涵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2013-11-13 17:10:02
5楼

你的气缸动作速度有那么快吗?我记得PLC的扫描时间都很短,你用磁性的气缸检测开关,应该能检测得到啊?

苍茫沙海

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2012年6月30日
发表于:2013-11-13 17:47:11
6楼

就是电路刚反应,就已经冲过了啊

renstone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:792
  • 注册:2010年9月25日
发表于:2013-11-13 19:52:43
7楼

这个问题以前遇到过,由于汽缸的速度比较高,磁性开关检测到到位的瞬间活塞就已经冲过去了。如果要求定位精度较高,是不是应该考虑用多位汽缸。不知道你选则的是那种电磁阀,有的电磁阀不适合用在有中位停止要求的汽缸控制上。另外还可以考虑增加一个夹紧汽缸,需要停止时把缸杆夹住。还有这种情况下,plc相当于读入了一个脉冲信号,你需要将这个信号记录下来,否则汽缸一冲过去,这个信号就丢了。

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 269回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:1574
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2013-11-13 20:33:35
8楼

气缸停到中间不好控制,空气弹性比较大不好控制,最好还是控制气缸行程比较简单!

renstone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:792
  • 注册:2010年9月25日
发表于:2013-11-13 20:57:10
9楼

那就是多位汽缸了,不同阀口进气,运动到不同工位。我当时是中途接手的,只能在以前的基础上修补了。后来考虑应该用多工位汽缸

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-11-13 21:10:00
10楼

立即输出最多只能提前一个扫描周期,要想停止和你的编的程序和硬件有很大关系