变频器维护
如题,维修两台施耐德58系列22KW变频器,都是开机几分钟之后跳过载,带小电机OK,拆机检查驱动及检测端都好,后来发现驱动板电源电压降低, 电源能正常起振, 可次级电压集体下降了3-4V, 单独给驱动板子上电,风扇接口处正常电压应该为15V左右,现在只有12.8V,把电源部分的电路及原件逐一排查没有发现问题,431工作正常,现在维修陷入僵局。烦请对此板熟悉的朋友诊断一下。
江湖走走--原创军团
修板子的都是高手,咱只会换板。