重复输出的问题 点击:827 | 回复:7



已逝枫林

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:32帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2012年8月15日
发表于:2013-11-11 16:32:12
楼主

我用欧姆龙cx-p软件的set和rset指令,置位和复位了同一个继电器线圈 w50.00,编译时为什么会提醒重复输出啊,plc是cp1h的。求指点。。。。。




索泰克

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1041
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2013-11-11 19:43:37
1楼

欧姆龙用置位和复位指令是会提示双线圈的,不用理会就好了。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-11-11 20:21:55
2楼

 还没有用过 欧姆龙cx-p软件 ,期待高手出现

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-11-11 21:00:04
3楼

如果程序中需用多个位变量(如:A、B、C)对某一位变量线圈 (如:M)进行置位与复位控制,编程时是不能用A、B、C分别对M进行置位或复位控制的,因为这样编程就是双线圈了,正确的编程应这样:用A、B、C3个变量的常开触点并联,再驱动M线圈置位或复位,就不会出现双线圈。

猎隼

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:151帖 | 1661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8983
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2013-11-11 21:40:23
4楼

OMRON就是这样的把重复输出报警去掉就可以了。

芜湖

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 227回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:649
  • 注册:2012年3月07日
发表于:2013-11-12 11:29:33
5楼

欧姆龙置为有着优先权  

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2013-11-12 12:56:33
6楼

不影响                  

泽而沐之

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年11月07日
发表于:2013-11-17 20:19:06
7楼

不影响,不过要分清楚置位与复位的优先权。