楼上说的对。但是我再补充下:
1、通讯口是用来做远程IO使用的。
2、你现在想用TP300和这个开关量模块连接使用的话,从硬件连接上你可以用TP300的RS485口的RS485A连接模块的A+端子,RS485B连接模块的B-端子。
3、海为编程软件的菜单栏—工具—远程模块,可以进入远程模块的联机界面,在这里面可以设置模块的参数:地址、波特率、通讯协议等,如下图
设置完点击参数下载就可以把你设置的参数下载进去了。(默认为:19200 N 8 2 RTU)
当然你要对模块进行读写,那么模块对应的MODBUS地址毫无疑问你也是要知道的:(具体查看海为编程软件在线帮助的《硬件手册》一节说明),如下图:
这样我们就可以从中知道模块DI、DO对应的MODBUS地址了。
接下来看文本设置:
1、PLC选择:驱动选择Modbus RTU 19200 N 8 2 RTU
2、监视输入点X0的状态画面:
3、监视Y0输出点画面:
附: