导体载流量的计算口诀
10 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,95 ,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
按口诀的出的铝芯导线截面安全电流对照表
1(mm2 )= 5A
1.5(mm2 ) = 7.5A
2.5(mm2 )= 12.5A
4 (mm2 )= 20A
6(mm2 )= 30A
10(mm2 )= 40A
16(mm2 )= 64A
25(mm2 )= 85A
35(mm2 )= 122.5A
50(mm2 )= 150A
7O(mm2 )= 175A
95(mm2 )= 210A
l20(mm2 )= 240A
150 (mm2 )= 300A
185(mm2 )= 370A
铜线则升级算,如16MM2的铜线就相当于25MM2的铝线,如35MM2的铜线就相当于50MM2的铝线