dabiao224362
信捷触摸屏TH765-N 和S7 200 PLC通讯 然后在组态软件里设置好I0.0 为启动 I0.1为停止 M0.0为启动保持,输出为灯亮。当我在触摸屏里设置按钮为I0.0 和I0.1 时 不能控制灯亮,但是我在触摸屏里设置好M0.0时 是可以控制灯亮的,就是我点触摸屏上的M0.0 按钮时,相当于给I0.O 启动信号。 灯亮。
但是设置按钮的点里 是有I 和Q的 是不是哪里设置有问题不能直接控制I 和Q 。
姜伟0
不能控制的原因是扫描周期的问题,是不是有时候可以控制有时候不可以控制!
回复内容:
对: 姜伟0 不能控制的原因是扫描周期的问题,是不是有时候可以控制有... 内容的回复!
一直都不可以 怎么尝试都不行,但是用M 0.0 一用一个准
小迷糊虫
你好,一般情况下PLC的外部输入是不可以直接在触摸屏中操作,是通过外部信号导通,辅助输入点可以直接操作,
五行学说
学习了,应该是这样,好些技术书籍都是这样讲的