TK6070IP用485带两个变频器怎么弄 点击:1240 | 回复:6



tuhuikao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2013年9月17日
发表于:2013-09-18 10:53:13
楼主

他只有一个485的串口,想带两个变频器。不知道该怎么弄好




孙建才工控

  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:11帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:484
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2013-09-18 11:34:48
1楼

我也正考虑这个问题,楼主知道怎么弄,分享一下。主要是这个通讯怎么设定?

runljz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 159回
  • 年度积分:45
  • 历史总积分:4071
  • 注册:2009年7月13日
发表于:2013-09-22 13:47:15
2楼

方法一:使用MODBUS通讯,两个变频器的站号设置不同就OK,比如,1号变频器站号为1,2号变频器站号为2,你在读取两个变频器频率(假如对应地址0001)时,1号变频器3x 1#0002,2号变频器3x 2#0002。

方法二:COM2 485连接变频器,COM 1 232 通过232转485转换器,与另一台连接。

FastDevelop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:686
  • 注册:2010年11月13日
发表于:2013-09-24 13:23:58
3楼

迈思德7寸屏标配2个RS232,1个RS485,1个以太网。


tuhuikao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2013年9月17日
发表于:2013-09-24 22:31:53
4楼

回复内容:

对: runljz  方法一:使用MODBUS通讯,两个变频器的站号设置不同... 内容的回复!


 哥哥。里面那个1x 2x 是不是都能用的。。就行1x 1#100跟2x 1#100 都是指向同一个地址对么

runljz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 159回
  • 年度积分:45
  • 历史总积分:4071
  • 注册:2009年7月13日
发表于:2013-09-27 09:09:27
5楼

回复内容:

对: tuhuikao 回复内容:对: runljz  方法一:使用MODBU... 内容的回复!


对,是这样的。

yaojun1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-02-11 19:02:41
6楼

感谢楼主分享,小白来来学习一下。谢谢啦!