hale128
我使用的触摸屏型号:GXO3501;PLC型号:TM218LDA24DRN;使用的软件平台是somachine3.1;
我现在是想设置PLC与HMI通过modbus通讯协议进行通信,那么我该如何设置?
首先我把我的设置图片贴上来,大家看看哪里还弄错了,需要改进的地方。
HMI的设置:
PLC的设置:
vijeo的设置:
硬件连接:
这里有个问题,我一直搞不清楚:network_manager、modbus manager、modbus IOScanner 它们有什么差异呢?
clxsmart
你进协议设置看看吧
回复内容:
对: clxsmart 你进协议设置看看吧 内容的回复!
协议设置里面没有什么可以设定的。
可以参考这个文档,http://wenku.baidu.com/view/2c7474260722192e4536f660.html,应该可以解决你的问题了
隐龙
也来学习一下MODBUS 学无止境啊
英为
用串行线路一NETWOFK_MANAGER. 是SOMACHINE平台下施耐德旗下产品的专线,变量共享
泰乐
j加QQ群230732055寻求施耐德及AB PLC技术咨询