破尘
机器是30Kw的,有点超负荷,在没满载的情况下一切正常,如果超负荷了就有一个电表停止跳动。其他两个电表就跳的比平常快很多。
请了好多师傅来帮我看都没解决。
今生缘
楼主能详细说说吗?30kw的机器为什么要用3块表测电度?为啥有时过载?
世猫
三块三相表?难道机器带了其他负荷,有分支电路?如是这样,“超负荷了就有一个电表停止跳动”,有可能这一分支没有负荷,所以表停转,总负荷加到其它两条线路,这两个支路的电表承担了原先三个支路的负荷,所以“其他两个电表就跳的比平常快很多”。
风雨人生--王者之师
楼主说的还不够详细
fyc871356965
是不是3相4线的电能表,主线通过互感器的、、、、、、、、、、
回复内容:
对: 世猫 三块三相表?难道机器带了其他负荷,有分支电路?... 内容的回复!
是三相电我采用的是互感器的电表,在没满负荷的情况下跳转都正常。满负荷有一个表就会跳的很慢几乎停止。这正常吗,对电表刻度有影响吗
对: 破尘 回复内容:对: 世猫 三块三相表?难道机器带... 内容的回复!
通常一台机器只要一块三相表或三块单相表就可计量,你这三块表是单相还是三相?没搞清计量点分布状况不好回答。