关于选矿厂架空线路的设计问题 点击:199 | 回复:0



F—D系统

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2013-09-04 20:28:27
楼主

各位老师你们好!
   公司新建一座日处理原矿6000T的选矿厂,包括碎矿、磨矿、磁选三大系列,初步计算装机容量6000KVA。单台设备最大功率为3645球磨机1000KW两台一次磨矿。距离矿区最近直线距离12.5Km有一座35KV变电站,站内现有两台主变8000KVA、6300KVA,计划将6300调换为10000KVA,原来8000的这台专供选厂使用。初步计划是这样。
      现在的问题就是:这种方案是否可行?(根据选矿流程的不同,实际运行负荷大概在65-75%左右)如果可行,架空线路的线径怎么选择?(单线?双线?)这个过程肯定要计算线路损耗、电压降等一系列参数。
   公司本着少投资多办事的原则,尽量减少前期投资。当初曾计划由距离较远的110KV变电站引入电源,自建一座35KV变电站,因投资过大,施工周期过长而放弃此方案(当初计划处理量为10000T,因各种原因只能减小到6000T)。