运动天使
1;一电柜用JKL5C只能无功功率补偿控制器【上海人民电器厂】,选的是自动补偿,为何面板经常显示过压?
2;功率因数在0.82 和472直接来回跳? 以上现象是何原因引起的?
小诚
无功补偿不了解,期待楼下回答,顶一个
研讨会宣传员_3259
这种原因在低负载低功率因数时会出现。
补偿的单块容量相对比较大,不补功率因数低,补偿后功率因数上去了并且有可能过补了,导致电压上升幅度较大,产生过压,还得切除。
乖乖小笨熊
把电容器组的容量降低一下
回复内容:
对: 研讨会宣传员_3259 这种原因在低负载低功率因数时会出现。补偿的单块容量相对... 内容的回复!
厂里的负载没变动,原来都是正常的,这阶段经常出现过压。
yanwen0227
不知道你的每个电容器是多少千乏的,如果换成小一倍的应该不错!
对: yanwen0227 不知道你的每个电容器是多少千乏的,如果换成小一倍的应该不错! 内容的回复!
200KVA补偿电容用200KVAR