为什么110kV母线PT开口三角为100/√3V,而10kV母线PT开口三角为100/3V.



楼主最近还看过



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-08-28 15:09:40
1楼

这是某人的答案,没看懂。

 

因为电压互感器负载额定电压为100V,所以要求开口三角上输出的最高电压不能超过100V,110kV系统为中性点直接接地系统,单相短路后,其他两相电压不变,非接地两相取向量和为√3倍的相电压,为了保证100V的输出,因此每相绕组的比为100/√3V,10kV系统为中性点不接地系统,单相接地后,其他两相电压升高为√3倍相电压,非接地两相再取向量和即为√3倍的√3倍相电压,也就是3倍的相电压,要保证开口三角输出电压为100V,单相绕组电压应为100/3V。