早上接到操作工的电话,说电收尘启动后,现场面板和主控室均没有显示二次电压,但是有二次电流显示。费了好多心思,终于找到了如下的图纸:
根据这个图纸,可以看出电压和电流的测量都是取自整流变压器的二次测的,顺着思路,测量了ITF板子上的端子UH2432和GND之间电压,确实没有。然后再次测量UH2431和GND之间的电压,也没有。因此判断是整流变压器上端的电压信号没有送下来,立即前去现场检查。拆开后,看到是这样的东东: